#1 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Débit extrait » 22-07-2025 10:52:28

Précision apportée dans la réponse précédente !

#2 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Débit extrait » 21-07-2025 14:29:20

Bonjour,

Le logiciel Comme Un Thermicien permet de saisir deux valeurs : le débit extrait en base (VMC en petite vitesse) et le débit extrait en pointe  (VMC en grande vitesse ou bien bouches d'aération à grande ouverture sur détection de présence).

Généralement, les valeurs à remplir correspondent aux tableaux de l'avis technique lié à la VMC et aux bouches d'extraction installées (le tableau à plusieurs lignes selon le nombres de pièces d'eau).

Bien à vous

#3 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Erreur sur PAC Triple Service Air/air » 17-07-2025 16:56:02

Bonjour,

L'erreur provient de la combinaison gainable + production d'eau chaude sanitaire.

Pour avoir une PAC triple service, choisissez d'abord des émetteurs à eau (plancher chauffant/rafraichissant) et une PAC air/eau.

Bien à vous,

#5 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Conducteö » 18-06-2025 17:21:12

Bonjour,

Les ambiances thermiques ne servent que pour les ponts thermiques de plancher bas sur vide sanitaire, et c'est expliqué dans la vidéo.

Bien à vous

#6 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Étude de dimensionnement VMC RE2020 » 26-05-2025 17:20:41

Bonjour,

Effectivement, l’étude de dimensionnement VMC  garantit la bonne implantation de la future VMC dans les bâtiments résidentiels neufs.
Pour cela, elle définit le schéma du réseau de ventilation, ses caractéristiques techniques (positionnement du caisson, diamètre et longueur des gaines…), sa mise en œuvre ainsi qu’un calcul de pertes de charge.
Elle sert en entrée pour que le diagnostiqueur de fin de chantier puisse procéder au contrôle administratif et technique du système de ventilation.

Il est possible d'utiliser les logiciels gratuits tels que ceux d'Aldès et d'Atlantic qui permettent de réaliser rapidement ces études de ventilation, tout en prenant en compte la réglementation actuelle.
Avec ces logiciels, vous pouvez tracer un ou plusieurs réseaux de ventilation à partir d'un fond de plan et une visualisation 3D pour établir le dimensionnement, le choix des composants et le chiffrage de votre installation.

Il est possible à l'issue de la saisie d’éditer un document comprenant l’ensemble des calculs de perte de charge du réseau, une liste du matériel ainsi que le chiffrage de votre projet.

Le logiciel Conceptor Ventilation d'Aldès
Le logiciel Air Studio d'Atlantic


Bien à vous,

#8 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Maison de plain pied sur pilotis non reconnue » 30-04-2025 10:51:09

Bonjour,

Vous avez dû modifier le projet entre temps car cette erreur n’apparaît plus. Certains modèles du catalogue d'équipements (renseignés par les fabricants) donnent lieu à des erreurs de calcul dans certains cas de figure.

Pour l'indication du plancher intermédiaire, nous allons vérifier. Ne tenez pas compte de cet avertissement.

Bien à vous

#9 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Maison de plain pied sur pilotis non reconnue » 27-04-2025 18:06:41

Bonjour,

Le logiciel détermine un nombre d'étage supposé par comparaison de la surface habitable et de la surface des planchers bas et si la valeur est supérieure à 2 et qu'aucun aucun pont thermique de plancher intermédiaire n'est saisi, l'avertissement est affiché.

Comme il semble que vous ayez compté deux fois le plancher bas de 92.5m² dans le métré (une fois à la rubrique Plancher bas des volumes chauffés et une fois à Autres parois déperditives des volumes chauffés),  l'avertissement vient probablement de là, ainsi que la valeur élevée de votre Bbio.
Pour investiguer, à l'issue du calcul, cliquez sur l'onglet "bilan des déperditions"  et regardez les déperditions de la ligne "Autres parois déperditives".

Pour résoudre votre problème, allez voir cette discussion quelle valeur ue pour une maison ossature bois sur pilotis

Bien à vous

#10 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » récuperer la base de données pour fin de travaux » 24-04-2025 14:39:10

Bonjour,

Je vous ai remis à disposition la sauvegarde telle qu'elle était à la fin 2023 (date à laquelle nous avons commencé à faire ces sauvegardes pour des besoins comme les vôtres).

Nom :  maison mignieres SAUVEGARDE 2023

Pensez à ajouter des suffixes de version à vos projets (p.ex. Minieres 24/4/25) pour avoir plusieurs versions sous le coude.

Bien à vous

#11 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Rénovation d'un pressoir Normand et réhabilitation en logement » 23-04-2025 09:32:53

Pour la parcelle, comme indiqué, il faut  3 chiffres + 2 lettres ou chiffres + 4 chiffres.

Un espace n'est ni un chiffre ni une lettre ...
S'il manque des emplacements, remplir avec des zéros en suivant les indications de l'aide contextuelle.

Pour les FDES, il faut indiquer tous les composants décrits dans les introductions de chaque macro lot que l'on peut déployer en cliquant sur "lire la suite".

Les approches simplifiées sont pénalisantes mais si vous avez saisi tous les composants et que votre ICconstruction est sous la valeur max, vous pouvez vous en contenter.

Pour le poêle, dans le lot Ventilation, Chauffage, Eau Chaude, Sanitaires, vous en trouverez  si vous recherchez "poêle" avec l'accent circonflexe.

#12 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Rénovation d'un pressoir Normand et réhabilitation en logement » 23-04-2025 08:10:59

Bonjour, je vous ai remis le compteur à 0
Pour la parcelle suivez scrupuleusement les indications de l'aide contextuelle.
Bonne edition de l'attestation!

#13 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Rénovation d'un pressoir Normand et réhabilitation en logement » 22-04-2025 22:35:01

Bonsoir,

L'erreur sur le site du ministère est

2_21241.bbio.xml : Element 'reference_cadastrale': [facet 'pattern'] The value '00000249' is not accepted by the pattern '[0-9]{3}[A-Z0-9]{2}[0-9]{4}'.

Au survol de la souris sur le champ "Parcelle(s) cadastrale(s)" , vous avez les explications sur le contenu de ce champ qui n'est pas entré correctement (il faut 3 chiffres + 2 lettres ou chiffres + 4 chiffres),  il vous manque un digit.

Par ailleurs, vous avez un avertissement dont il vous faudra tenir compte "Onglet ACV, au moins un des tableaux n'a qu'une seule FDES renseignée. Vérifiez la complétude à l'aide des explications données avant chaque tableau de saisie."

Pour l'ACV des montants d'ossatures bois, allez à la rubrique Aide en ligne -> Vidéos RE2020 puis à la vidéo n° 5. La saisie des compositions de parois en ossature bois.

Il ne faut pas saisir les matériaux pré-existants avant le changement de destination.

Bien à vous

#14 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Application de la RE2020 pour les extensions et petites maisons » 16-04-2025 10:22:20

Bonjour,

En vertu de la fiche d’application : Extension nouvelle d’un bâtiment existant et construction de petite surface, à la page 3, il est stipulé ceci :

N’est pas considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant », et est (donc) soumise
à la réglementation thermique des bâtiments existants [ ...] L’aménagement d’un local existant, y compris dans le cas d’un changement de destination au sens du code de l’urbanisme (ex : grange accolée à une maison et transformée en pièce habitable, aménagement d’un garage en pièce habitable).

Donc dans le cas d'une extension résultant d'un changement de destination, la RE2020 ne s'applique pas.

#15 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Application de la RE2020 pour les extensions et petites maisons » 15-04-2025 08:35:54

Bonjour,

Une note technique du CEREMA compile les arrêtés applicables.

En l'occurrence, l'article 27 de l'ârrêté du 04/08/2021 stipule qu'un système de mesure ou estimation des consommations d'énergie pour
les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation s'applique pour les extensions uniquement pour les systèmes énergétiques neufs (installé dans le cadre de la mise en place de l'extension).

Bien à vous

#17 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » etape 11 Calcul précis Cep: La somme des Rat_Surf nuit ne peut être supérieure Rat_Us nuit » 04-04-2025 18:05:33

Bonjour,

Si les radiateurs  électriques ne desservent que les Sdb et pièces de nuit, il vous faut laisser vide les surfaces desservies par le poêle et par les radiateurs et le laisser les indications de surface que pour Sdb et pièces de nuit qu'au niveau du poêle (cf image jointe).

Mais l'erreur vient précisément de la surface desservie par le brasseur d'air qui est supérieure à la surface habitable moins celle des pièces de nuit et Sdb auquel un ratio est appliqué.

Donc la méthode pour les poêles est déjà complexe et le document en question n'inclut pas l'adhérence avec le cas des brasseurs d'air !!

En l'occurrence, votre calcul passe si vous limitez à 24m² la surface déclarée desservie par le brasseur d'air.

#18 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » paramètre chaudière automatique modifiable? » 03-04-2025 15:18:47

Bonjour,

S'agissant des puissances d'appoint, cette marque a fait des saisies dans Edibatec différement des autres marques.  Un contournement a été mis en place.  Cela devrait fonctionner maintenant.

Bien à vous

#19 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » paramètre chaudière automatique modifiable? » 01-04-2025 17:58:37

Bonjour,
Je n'arrive pas à reproduire votre problème (attention, nous n'avez pas sauvegardé les équipements dans votre projet, mes saisies peuvent différer).
Bien à vous

#20 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Valeur rt 2020 et probleme cep : dh » 22-03-2025 12:14:45

Merci pour votre soutien !

N'hésitez pas à laisser un avis positif à la page Mon Compte.

Un autre logiciel va sortir prochainement avec la même ergonomie consacré au calcul du DPE et il sera un des logiciels officiels du DPE 3CL Mon Diagnostic DPE : réalisez vos calculs DPE et planifiez votre rénovation

bon week end

#21 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Valeur rt 2020 et probleme cep : dh » 22-03-2025 10:41:56

Bonjour,

Seuls les indicateurs présentant une valeur maximale sont réglementaires en RE2020.

Vous avez peut-être confondu la valeur avec le seuil de besoin de chauffage "Maison Passive".

Pour en savoir plus sur le besoin de chauffage vs les consommations de chauffage, rendez-vous sur notre focus La RE2020 pour les nuls : comment respecter la réglementation

Bien à vous

#22 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Valeur rt 2020 et probleme cep : dh » 21-03-2025 19:28:35

Bonjour,

En utilisant une chaudière de la bibliothèque et avec le ballon mixte  cela passe (cf image ci-dessous)

Bien à vous

#23 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Erreur Le facteur solaire du vitrage n'est pas conforme : > 0,45 » 18-03-2025 17:25:08

Bonjour,

Pour le vitrage, quand vous allez générer le fichier RSEE utilisé par le diagnostiqueur pour l'attestation de fin de travaux, vous allez cocher des cases de respect d'exigences de moyens. L'une d'entre-elles concerne le facteur solaire des baies (art.24).

Pour ce châssis fixe, le respect de le RE2020 implique que vous utilisiez un vitrage à contrôle solaire.

Pour ce type de menuiserie, dans le logiciel Comme Un Thermicien à l'onglet 5 Menuiseries, vous cliquez sur "mode expert" et saisissez les caractéristiques exactes du cadre et du vitrage (dont le facteur solaire sous forme numérique p.ex.  0.39 pour 39%)

Bien à vous

#24 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Estimation pont thermique sur garage » 16-03-2025 16:05:00

Bonjour,

S'agissant des murs, le logiciel propose à l'onglet 2 un type de mur donnant sur local non chauffé et en bas de l'onglet plusieurs options de calcul du coefficient B.

Le coefficient B est donc bien appliqué par le logiciel pour les surfaces de murs sur local non chauffé indiquées à l'onglet 6 métré.

S'agissant des ponts thermiques associés à des parois donnant sur un local non chauffé, ils peuvent être saisis dans la zone de saisie libre en bas du tableau "Ponts thermiques des volumes chauffés" de l'onglet métré.  Et dans ce cas, effectivement, la valeur du pont thermique à saisir devra être minorée par le coefficient B.
A titre d'aide mémoire, je vous conseille dans la description de noter la valeur initiale du calcul conducteö et le coef B.

Bien à vous.