#2 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 09-11-2025 21:49:19

En fait il me dit que mes radiateurs radiants prévus à l'étage ne peuvent pas passer. J'ai un plancher chauffant sur 88 m2 et 3 radiateurs pr l'étage sur 45 m2. Pourtant dans votre logiciel m indique que ça passe.

#3 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 09-11-2025 21:30:50

Bonjour Le CEP n'est pas ds le PDF du rsee :

Chapitre 2 : Exigences globales
1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbio en nombre de points
Bbio 93.1 Bbio 102.6
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbio OUI
2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH en °C.h
Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande
surface est indiquée ci-dessous.
Toute typologie et logements collectifs – zone traversante
DH 243 DH 1250
Respect de l'exigence DH ≤ DH OUI
3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de
construction
Le maître d’ouvrage s’engage à être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier, de
justifier, à leur demande, aux agents de l’Etat habilitées pour le contrôle des règles de
construction, le respect de l’impact maximal sur le changement climatique associé aux
composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Ic ≤ Ic
OUI
Chapitre 3 : Exigences par éléments
1. Accès à l’éclairage naturel (bâtiment à usage d’habitation)
Respect de l’exigence d’accès à l’éclairage naturel OUI
2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d’habitation)
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de
ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront
mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction
OUI
Signataire : Philippe Mazet
Le :
Signature :

#4 Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 07-11-2025 16:13:25

fifi3805
Réponses : 6

Bonjour,

Je suis en train de faire controler ma maison pour la conformité. Le contrôleur a placé le xml de min étude (projet Chazal BBio 4 infiltro1) dans ce logiciel https://www.bbs-logiciels.com/support/rsee/ ça lui dit que le CEP n'est pas conforme hors dans le logiciel j'ai un cep de :

Dans l'onglet calcul CEp:
Cep projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Max=114.8 (soit un écart de -45.6%)
Cep Nr projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Nr Max=84.2 (soit un écart de -25.9%)
DH inconfort= 223.5, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 40.02
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13.34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 1.61
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68


Calcul précis du Cep
Lancer le calcul précis du Cep
Cep projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep Max=114,80 (soit un écart de -48.2%)
Cep,nr projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep,nr Max=84,20
IC énergie= 75,70 kg eq CO2/m².an, IC énergie Max=260,80
DH inconfort= 245,10, DH inconfort Max= 1250,00

Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 37,26
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0,00
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13,34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0,70
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
---------------------------------------------------------
Dans le logicuel BBS : NON CONFORME
Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment
Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable    Cep    Cepmax    Cep,nr    Cep,nrmax    Gain Cep en %    Gain Cep,nr en %
(Cepmax - Cep) / Cepmax    (Cep,nrmax - Cep,nr) / Cep,nrmax
Coefficients Cep / Cepmax - Cep,nr / Cep,nrmax    137,3    114,8    137,3    84,2    -19,6    -63,1
Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

#5 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 09-09-2024 09:26:19

Bonjour,

J'ai mis un poele puis je suis revenu à la même saisie, j'ai sauvegardé, j'ai relancé la page web et ça a marché.

A/+

#7 Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 08-09-2024 15:04:47

fifi3805
Réponses : 3

Bonjour,

J'ai configuré dans mon projet intitulé Chazal un chauffage  pour le rdc avec une PAC air/ eau (84 m2) et à l'étage des radiateurs rayonnants 3Kwh/ 44 m2

Lors du calcul du CepDh, j'ai l'erreur suivante :

{"erreur" : "
nException non gérée : .: Erreur dans le jeu de données d'entrée:
nLa somme des ratios de répartition des besoins de chauffage définis au niveau des émetteurs (Rat,ch,em) doit être inférieure ou égale à 1 pour le groupe 1
n
n à ..( , COMETH_Masque_Collection ,  , Typologie_Base , Int32[] ,  )
n à COMETH.Moteur.Bat.Zone.COMETH_Zone.( , COMETH_Masque_Collection ,  ,  )
n à COMETH.Moteur.Bat.Batiment.COMETH_Batiment.( ,  )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet , Boolean )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet )
n à COMETH.COMETH_Facade.()
n à RE2020.RT_Facade.Run(RT_Data_Projet aData_Projet)
n à RE2020.RT_Facade.Run_From_Project(RT_Data_Projet aData_Projet)
n à modulecut.Program.Main(String[] args) dans d:\Applis\develts\modulecut20\modulecut.cs:ligne 70
n","warning" : ""}

Est il bien autorisé de monter des radiateurs rayonnants pour les pièces de nuit à l'étage en complément d'une PAC?

Philippe