#1 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » 2 blocs VMC » 20-10-2026 22:22:15
Bonjour,
Merci pr la réponse rapide et les texte. Je me rends compte que je ne vous ait pas assez donné d'information peut être :
Il s'agit d'une maison de 133 m2 avec 39 m2 de cabinet kiné et 94 m2 d'habitation déclaré en PCMI puis PC car la mairie a souhaité qu'on ne déclare pas un logement mixte car 2 entrées possibles du fait d'une coursive donnant sur le jardin côté maison.
Le chauffage est commun via une PAC, les 2 espaces sont en connexion aérolique car la porte entre les 2 n'est pas étanche mais juste coupe feu. Elle est ouverte 90% du temps car mon chien vient voir les patients. Peut on considérer que c'est un usage commun, ou le cpoté pro du batiment impose effectivement 2 zones.
L'étancheité a été évaluer sur la totalité de la construction.
Dans le cas d'une zone avec 2 bloc VMC comment peux ton nommer chaque appareil dans le fichier RSEE?
Merci pour votre aide. Cette entreprise est la seule à intervenir sur le 05. J'ai fait le tour.
Philippe
#2 Utilisation de Comme Un Thermicien » 2 blocs VMC » 20-10-2026 13:58:53
- fifi3805
- Réponses : 3
Bonjour,
notre logement comprend 2 blocs VMC Aldes Premium MP pour gérer 2 espaces un peu éloignés. J'ai appliqué ce qui est sur le forum en ajoutant les pertes et caractéristiques des 2 blocs. Notre contrôleur refuse car il dit que le modèle est prévu pour définir des zones différentes et qu"il faut que chaque bloc soit cité dans une zone. Dans le fichier RSEE, il dit que les 2 groupes doivent apparaître, comment faire?
Si besoin le controleur est Eco2therm dans le 05, je suis très embêté.
Philippe Mazet
#4 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 09-11-2025 21:49:19
En fait il me dit que mes radiateurs radiants prévus à l'étage ne peuvent pas passer. J'ai un plancher chauffant sur 88 m2 et 3 radiateurs pr l'étage sur 45 m2. Pourtant dans votre logiciel m indique que ça passe.
#5 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 09-11-2025 21:30:50
Bonjour Le CEP n'est pas ds le PDF du rsee :
Chapitre 2 : Exigences globales
1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbio en nombre de points
Bbio 93.1 Bbio 102.6
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbio OUI
2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH en °C.h
Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande
surface est indiquée ci-dessous.
Toute typologie et logements collectifs – zone traversante
DH 243 DH 1250
Respect de l'exigence DH ≤ DH OUI
3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de
construction
Le maître d’ouvrage s’engage à être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier, de
justifier, à leur demande, aux agents de l’Etat habilitées pour le contrôle des règles de
construction, le respect de l’impact maximal sur le changement climatique associé aux
composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Ic ≤ Ic
OUI
Chapitre 3 : Exigences par éléments
1. Accès à l’éclairage naturel (bâtiment à usage d’habitation)
Respect de l’exigence d’accès à l’éclairage naturel OUI
2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d’habitation)
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de
ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront
mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction
OUI
Signataire : Philippe Mazet
Le :
Signature :
#6 Utilisation de Comme Un Thermicien » incohérence CEP » 07-11-2025 16:13:25
- fifi3805
- Réponses : 6
Bonjour,
Je suis en train de faire controler ma maison pour la conformité. Le contrôleur a placé le xml de min étude (projet Chazal BBio 4 infiltro1) dans ce logiciel https://www.bbs-logiciels.com/support/rsee/ ça lui dit que le CEP n'est pas conforme hors dans le logiciel j'ai un cep de :
Dans l'onglet calcul CEp:
Cep projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Max=114.8 (soit un écart de -45.6%)
Cep Nr projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Nr Max=84.2 (soit un écart de -25.9%)
DH inconfort= 223.5, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 40.02
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13.34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 1.61
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68
Calcul précis du Cep
Lancer le calcul précis du Cep
Cep projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep Max=114,80 (soit un écart de -48.2%)
Cep,nr projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep,nr Max=84,20
IC énergie= 75,70 kg eq CO2/m².an, IC énergie Max=260,80
DH inconfort= 245,10, DH inconfort Max= 1250,00
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 37,26
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0,00
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13,34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0,70
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
---------------------------------------------------------
Dans le logicuel BBS : NON CONFORME
Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment
Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable Cep Cepmax Cep,nr Cep,nrmax Gain Cep en % Gain Cep,nr en %
(Cepmax - Cep) / Cepmax (Cep,nrmax - Cep,nr) / Cep,nrmax
Coefficients Cep / Cepmax - Cep,nr / Cep,nrmax 137,3 114,8 137,3 84,2 -19,6 -63,1
Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.
#7 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 09-09-2024 09:26:19
Bonjour,
J'ai mis un poele puis je suis revenu à la même saisie, j'ai sauvegardé, j'ai relancé la page web et ça a marché.
A/+
#8 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 08-09-2024 20:42:16
Résolu tout seul a priori.
Philippe
#9 Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 08-09-2024 15:04:47
- fifi3805
- Réponses : 3
Bonjour,
J'ai configuré dans mon projet intitulé Chazal un chauffage pour le rdc avec une PAC air/ eau (84 m2) et à l'étage des radiateurs rayonnants 3Kwh/ 44 m2
Lors du calcul du CepDh, j'ai l'erreur suivante :
{"erreur" : "
nException non gérée : .: Erreur dans le jeu de données d'entrée:
nLa somme des ratios de répartition des besoins de chauffage définis au niveau des émetteurs (Rat,ch,em) doit être inférieure ou égale à 1 pour le groupe 1
n
n à ..( , COMETH_Masque_Collection , , Typologie_Base , Int32[] , )
n à COMETH.Moteur.Bat.Zone.COMETH_Zone.( , COMETH_Masque_Collection , , )
n à COMETH.Moteur.Bat.Batiment.COMETH_Batiment.( , )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet , Boolean )
n à ..( , COMETH_Data_Sortie_Projet )
n à COMETH.COMETH_Facade.()
n à RE2020.RT_Facade.Run(RT_Data_Projet aData_Projet)
n à RE2020.RT_Facade.Run_From_Project(RT_Data_Projet aData_Projet)
n à modulecut.Program.Main(String[] args) dans d:\Applis\develts\modulecut20\modulecut.cs:ligne 70
n","warning" : ""}
Est il bien autorisé de monter des radiateurs rayonnants pour les pièces de nuit à l'étage en complément d'une PAC?
Philippe