Bonjour,
notre logement comprend 2 blocs VMC Aldes Premium MP pour gérer 2 espaces un peu éloignés. J'ai appliqué ce qui est sur le forum en ajoutant les pertes et caractéristiques des 2 blocs. Notre contrôleur refuse car il dit que le modèle est prévu pour définir des zones différentes et qu"il faut que chaque bloc soit cité dans une zone. Dans le fichier RSEE, il dit que les 2 groupes doivent apparaître, comment faire?
Si besoin le controleur est Eco2therm dans le 05, je suis très embêté.
Philippe Mazet
Hors ligne
#2 Aujourd'hui 14:39:20
- arno
- Administrateur
Re : 2 blocs VMC
Bonjour,
La notion de zone et de groupe dans la RE2020 est très codifiée.
Une Zone correspond à un type d'usage du bâtiment. P.ex : un immeuble d'habitation collectif qui a des magasins au rez de chaussée aura une Zone "commerces" et une Zone "logement collectif".
Les attributs rattachés à une zone sont notamment la perméabilité à l'air, la programmation du chauffage/rafraichissement
Un groupe appartient à une zone et une seule et c'est à ce niveau que l'on y rattache l'inertie, la saisie des métrés et les équipements.
Donc pour ce qui est d'un maison individuelle, il y a forcément une seule zone et un seul groupe au sens de la Réglementation Thermique et Comme Un Thermicien visant la simplicité, il y a également une seule saisie de VMC.
Les autres discussions du forum font référence à des personnes qui ont obtenu l'attestation de fin de travaux ce qui semble corroborer le fait que votre contrôleur est pointilleux.
A moins que vous n'ayez 2 espaces non mitoyens avec des systèmes de chauffage et eau chaude indépendants, il n'y a aucune raison de déclarer deux groupes au sens de la réglementation
En vous rendant sur les textes consolidés, vous trouverez l'Annexe I de l’arrêté du 4 août 2021, et l'annexe 2 en particulier à la page 11. Je vous invite à imprimer l'annexe 1 et les pages 11 et 12 de l'annexe 2.
Si votre contrôleur reste obtus malgré la définition des zones et groupes et le rappel de ces annexes, il vous faut en contacter un autre.
Bien à vous.
Hors ligne