Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
Pages : 1
#1 07-11-2025 16:13:25
- fifi3805
- Membre
incohérence CEP
Bonjour,
Je suis en train de faire controler ma maison pour la conformité. Le contrôleur a placé le xml de min étude (projet Chazal BBio 4 infiltro1) dans ce logiciel https://www.bbs-logiciels.com/support/rsee/ ça lui dit que le CEP n'est pas conforme hors dans le logiciel j'ai un cep de :
Dans l'onglet calcul CEp:
Cep projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Max=114.8 (soit un écart de -45.6%)
Cep Nr projet= 62.4 kWhep/m².an, Cep Nr Max=84.2 (soit un écart de -25.9%)
DH inconfort= 223.5, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 40.02
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13.34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 1.61
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.68
Calcul précis du Cep
Lancer le calcul précis du Cep
Cep projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep Max=114,80 (soit un écart de -48.2%)
Cep,nr projet= 59,60 kWhep/m².an, Cep,nr Max=84,20
IC énergie= 75,70 kg eq CO2/m².an, IC énergie Max=260,80
DH inconfort= 245,10, DH inconfort Max= 1250,00
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 37,26
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0,00
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 13,34
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0,70
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 1,60
---------------------------------------------------------
Dans le logicuel BBS : NON CONFORME
Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment
Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable Cep Cepmax Cep,nr Cep,nrmax Gain Cep en % Gain Cep,nr en %
(Cepmax - Cep) / Cepmax (Cep,nrmax - Cep,nr) / Cep,nrmax
Coefficients Cep / Cepmax - Cep,nr / Cep,nrmax 137,3 114,8 137,3 84,2 -19,6 -63,1
Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.
Hors ligne
#2 07-11-2025 16:22:32
- arno
- Administrateur
Re : incohérence CEP
Bonjour,
Est-ce que la version PDF du RSEE donne des indicateurs (Cep, etc.) corrects ?
Si oui, je ne comprends pas pourquoi votre diagnostiqueur passe par un autre logiciel. Il n'a aucune raison de le faire.
Comme Un Thermicien obtient les RSEE via le logicel Perrenoud qui est un logiciel validé par le ministère au même titre que BBS Slama.
Contrairement à la RT2012, l'import des RSEE en entrée des logicels n'est ni requis, ni validé par le ministère.
Pour cette raison, cette manipulation d'import par votre diagnostiqueur est inutile, abusive et de ne garantit pas un résultat validé.
Bien à vous
Hors ligne
#3 09-11-2025 21:30:50
- fifi3805
- Membre
Re : incohérence CEP
Bonjour Le CEP n'est pas ds le PDF du rsee :
Chapitre 2 : Exigences globales
1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbio en nombre de points
Bbio 93.1 Bbio 102.6
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbio OUI
2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH en °C.h
Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande
surface est indiquée ci-dessous.
Toute typologie et logements collectifs – zone traversante
DH 243 DH 1250
Respect de l'exigence DH ≤ DH OUI
3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de
construction
Le maître d’ouvrage s’engage à être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier, de
justifier, à leur demande, aux agents de l’Etat habilitées pour le contrôle des règles de
construction, le respect de l’impact maximal sur le changement climatique associé aux
composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Ic ≤ Ic
OUI
Chapitre 3 : Exigences par éléments
1. Accès à l’éclairage naturel (bâtiment à usage d’habitation)
Respect de l’exigence d’accès à l’éclairage naturel OUI
2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d’habitation)
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de
ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront
mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction
OUI
Signataire : Philippe Mazet
Le :
Signature :
Hors ligne
#4 09-11-2025 21:49:19
- fifi3805
- Membre
Re : incohérence CEP
En fait il me dit que mes radiateurs radiants prévus à l'étage ne peuvent pas passer. J'ai un plancher chauffant sur 88 m2 et 3 radiateurs pr l'étage sur 45 m2. Pourtant dans votre logiciel m indique que ça passe.
Hors ligne
#5 09-11-2025 22:57:57
- arno
- Administrateur
Re : incohérence CEP
Bonjour,
Une fois encore, si vous avez effectivement fait le calcul précis du Cep et que vous avez téléchargé le RSEE avec les indicateurs OK (comme dans la copie d'écran ci-dessous page 4 du PDF du RSEE) , alors vous avez deux solutions :
- soit vous changez de diagnostiqueur
- soit vous me demandez un remboursement et passez par un BE Thermique.
Pour information, nous éditons ce logiciel depuis 2014 et c'est la première fois que ce cas se produit. Le diagnostiqueur abuse de sa position car vous avez fait l'étude par vous-même.
Bien à vous.

Hors ligne
#6 09-11-2025 23:32:10
- arno
- Administrateur
Re : incohérence CEP
Si votre projet est "chazal", les saisies semblent à 1ère vu tout à fait cohérentes.
Hors ligne
#7 17-11-2025 11:01:07
- fifi3805
- Membre
Re : incohérence CEP
merci
Hors ligne
Pages : 1