Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
Pages : 1
#1 Utilisation de Comme Un Thermicien » Incompréhension résultat R paroi et Difficulté choix des matériaux » Aujourd'hui 09:29:42
- Julotte
- Réponses : 1
Bonjour,
Pour commencer, merci de proposer ce logiciel que j'aime beaucoup et me rend grand service.
Je n'ai pas trouvé sur le forum un problème similaire déjà abordé donc voici ma question :
Est-ce normal que la somme des R de chaque composant de mon mur soit différente du R total ?
J'aimerais joindre une capture d'écran mais ça me semble impossible, donc voici le détail :
40220 / Corps d'enduit chaux pour 1 m² et une épaisseur de 1 cm / Epaisseur = 3 / R = 0.03
35083 / Panneaux de fibres MDF bruts ou surfacés mélaminés d'épaisseur 16 mm à 19 mm (références : Fibrofit (LF), Fibromax (LF), Fibromax Pro (LF+), Fibrabel) / Epaisseur = 1.6 / R = 0.1067
30441 / Isolation en bottes de paille de plein champs issues de l'agriculture biologique / Epaisseur = 37 / R = 8.4091
29168 / Terre crue - Murs en bauge mise en œuvre de façon traditionnelle / Epaisseur = 4 / R = 0.08
Vous constaterez que le choix des matériaux est un peu étrange. J'ai eu du mal à choisir des matériaux proches de ceux que je vais utiliser :
Enduit extérieur à la chaux 3cm
Panneau pare-pluie contreventant Agepan
Botte de paille
Enduit intérieur terre 4cm
En vous remerciant
Pages : 1