Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
#1 22-02-2014 11:27:21
- question
- Administrateur
Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?
Bonjour,
Doit on considérer le mur enterré comme des murs de terre de très grosse épaisseur pour calculer leur U ?
Salutations,
Jean
Hors ligne
#2 22-02-2014 14:18:10
- arno
- Administrateur
Re : Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?
Bonjour Jean,
Nous avons pris en compte les murs enterrés uniquement en terme de valeurs de résistances superficielles, mais effectivement, le U équivalent des murs enterrés se calcule à la manière du U équivalent des planchers bas.
Les règles Th-Bat, sont dorénavant publiées gratuitement sur le site rt-re-batiment mais ces versions gratuites sont allégées et n'intègrent plus le calcul des murs enterrés.
Il vous faut aller sur des sites hébergeant les anciennes version payantes et complètes comme celui-ci, puis chercher sur cette page le texte "réglementation thermique 2012 (paroi opaque)".
Une fois le document téléchargé, les formules figurent au § 2.2.2.3 "Murs enterrés" à la page 117 du fascicule "parois opaques".
Attention, il y a des références à des § qui précèdent.
Bien à vous,
Arnaud
Hors ligne