Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 15 au 29 août 2025 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 22-02-2014 11:27:21

question
Administrateur

Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?

Bonjour,

Doit on considérer le mur enterré comme des murs de terre de très grosse épaisseur pour calculer leur U ?

Salutations,

Jean

Hors ligne

#2 22-02-2014 14:18:10

arno
Administrateur

Re : Quel U à indiquer pour les murs enterrés ?

Bonjour Jean,

Nous avons pris en compte les murs enterrés uniquement en terme de valeurs de résistances superficielles, mais effectivement, le U équivalent des murs enterrés se calcule à la manière du U équivalent des planchers bas.

Les  règles Th-Bat, sont dorénavant publiées gratuitement sur le site rt-re-batiment mais ces versions gratuites sont allégées et n'intègrent plus le calcul des murs enterrés.

Il vous faut aller sur des sites hébergeant les anciennes version payantes et complètes comme celui-ci, puis chercher sur cette page le texte "réglementation thermique 2012 (paroi opaque)".

Une fois le document téléchargé, les formules figurent au § 2.2.2.3 "Murs enterrés" à la page 117 du fascicule "parois opaques".
Attention, il y a des références à des § qui précèdent.

Bien à vous,
Arnaud

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB