Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 15 au 29 août 2025 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 27-02-2018 00:30:44

jujunoé
Membre

prise en compte du chauffage par convection des pièces de l'étage.

Je ne pense pas avoir besoin de chauffage complémentaire dans les chambres à l'étage, alors qu'un poêle à bois sera en fonction au rdc et des conduits d'air emporteront des calories.
Comment inscrire cette particularité?

merci

Hors ligne

#2 27-02-2018 11:23:23

arno
Administrateur

Re : prise en compte du chauffage par convection des pièces de l'étage.

Bonjour,

La réglementation impose un dispositif de chauffage par pièce, le poêle à bois venant en complément pour les pièces de nuit à concurrence d'une surface desservie de 100m².

Je vous recommande de regarder la vidéo sur la saisie des poêles ici :
https://www.commeunthermicien.fr/Videos … n-Cep.html

Egalement la fiche d'application ici :
https://www.commeunthermicien.fr/script … _en_MI.pdf

Et ce message forum
https://www.commeunthermicien.fr/forum/ … php?id=339

Bien à vous

Hors ligne