#1 04-11-2015 19:00:38

question
Administrateur

Ponts thermiques mode constructif pour du Béton Cellulaire de 36,5cm

Bonjour,

Comme définir les ponts thermiques associés au mode constructif pour du Béton Cellulaire de 36,5cm R>4 et avec planelles isolantes R>4?

Quel option choisir  dans le menu déroulant ci-dessous ?

Merci d'avance

Ponts thermiques associés au système constructif

Hors ligne

#2 04-11-2015 19:02:10

arno
Administrateur

Re : Ponts thermiques mode constructif pour du Béton Cellulaire de 36,5cm

Bonjour,

Les planelles correspondent au pont thermique du plancher intermédiaire qui a un champ spécifique dans Comme Un Thermicien (et pour lequel vous devez récupérer la valeur du fabricant ou utiliser les valeurs proposées dans le logiciel).

Le R correction refend indiqué dans le menu déroulant est celui de l'isolant entre le refend et le mur comme illustré en colonne de droite du logiciel et repris ci-dessous.

Ponts thermiques correction refend

Hors ligne