Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 15 au 29 août 2025 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 27-02-2014 15:07:13

question
Administrateur

mode de saisie des murs mitoyens

Bonjour,

Je dois faire le calcul avec une maison entre mitoyens... dois-je compter toute la surface de la façade ou uniquement ce qui est apparent ??

Cordialement
Jean-Baptiste L., architecte DPLG

Hors ligne

#2 27-02-2014 16:06:33

arno
Administrateur

Re : mode de saisie des murs mitoyens

Bonjour,

Il ne faut effectivement pas compter les parois entre 2 espaces chauffés (murs mitoyens, planchers intermédiaires, refends).
S'il y a un pont thermique type "refend" entre les 2 habitations, il faut comptabiliser la moitié de sa valeur.

Très cordialement,

Hors ligne