Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 15 au 29 août 2025 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 03-03-2016 13:46:02

question
Administrateur

Erreur calcul avec ATLANTIC Aéraulix 3

Bonjour,

Lors du calcul de mon projet comprenant un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant, une erreur apparaît lors du calcul du CEP. Pourquoi?

{"erreur" : "\nUnhandled Exception: System.Exception: Les besoins conventionnels d'ECS ne peuvent être assurés par la production avec stockage. (Il faut entre autres que la température demandée par les réseaux d'ECS (theta_2nd_e) soit inférieure à la température de consigne du stockage)

Merci

Cordialement

Hors ligne

#2 03-03-2016 13:46:46

arno
Administrateur

Re : Erreur calcul avec ATLANTIC Aéraulix 3

Bonjour,

Ce message abscon renvoyé par le cœur de calcul RT2012 du ministère veut dire que votre chauffe-eau n'est pas assez puissant ou que le ballon ne chauffe que de nuit et a un volume trop petit.

Il s'avère que les informations Edibatec de ce chauffe-eau ne correspondent pas à sa documentation commerciale.

En particulier, il manque dans Edibatec la résistance d'appoint du chauffe-eau qui est de 1800 W comme bien indiqué dans la doc commerciale.

Lien edibatec :  http://www.edibatec.org/consult/fiche_p … ERATL56002
Doc commerciale : http://www.atlantic.fr/documents/docume … ix%202.pdf

Il vous faut donc ajouter manuellement 1.8 dans le champ Puissance appoint tout à fait en bas à droite.

Très cordialement,

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB