Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 7 au 23 août 2026 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 Aujourd'hui 15:51:18

Ragnou
Membre

Calcul pont thermique menuiserie

Bonjour,

J'ai suivi la procédure pour calculer ce type de pont thermique avec Conducteö mais j'obtiens un nombre négatif.

Il s'agit d'une maison en brique de bois. Deux flasques de 4 cm d'épaisseur, une coté intérieur et l'autre coté extérieur tenues ensemble par un ecarteur (type ossature bois). Les alvéoles entre les flasques (27cm) sont comblées par de la fibre de bois Steico en vrac. Le tableau est réalisé par un précadre de 4 cm d'épaisseur.

Vue du dessus de la liaison brique et précadre :
captur10.png

Modélisation avec pont thermique
10000010.jpg

Modélisation sans pont thermique
10000011.jpg

Hors ligne

#2 Aujourd'hui 15:53:59

arno
Administrateur

Re : Calcul pont thermique menuiserie

Bonjour,

Sur vos copies d'écran, je ne vois pas les traits de couleur relatifs aux conditions aux limites.  Regardez la 1ère vidéo de la playlist pour voir comment procéder.

Hors ligne

#3 Aujourd'hui 15:58:44

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

Oui j'ai pris les photos alors que j'étais en mode sélection.

Voila avec les conditions aux limites
10000012.jpg

10000013.jpg

Hors ligne

#4 Aujourd'hui 16:03:25

arno
Administrateur

Re : Calcul pont thermique menuiserie

avez-vous bien calculé les lambda équivalents du matériau rose et du matériau noir et bien mis ces valeurs dans les matériaux associés de Conducteö ?
lambda rose / épaisseur rose  = lambda noir / e noir = Uw

Si c'est bon sur ce point, je sèche...

Hors ligne

#5 Aujourd'hui 16:18:05

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

Fenêtre cadre alu de 52mm avec un Uw=1.6 soit lamda=0.083, épaisseur noir
Epaisseur du mur 35cm, matériau rose lambda=1.6*0.35=0.56

Hors ligne

#6 Aujourd'hui 16:26:20

arno
Administrateur

Re : Calcul pont thermique menuiserie

est-ce que la largeur des 2 plans de coupe sont les mêmes, je n'en ai pas l'impression en scrutant les 2 copies d'écran, la "vraie" menuiserie semble plus large à droite.
   
il vous faut tout vérifier, je ne peux pas vous aider plus.   


dans tous les cas, un pont thermique de menuiserie ne peut pas être négatif

Hors ligne

#7 Aujourd'hui 16:34:20

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

tout est identique. J'ai tout mis à 1m de large.
Tant pis je vais prendre les ponts thermique utilisées pour l'étude pour le PC. Je voulais voir si le calcul lié à la réalité de la construction était plus favorable ou pas.

Dernière modification par Ragnou (Aujourd'hui 16:37:08)

Hors ligne

#8 Aujourd'hui 16:36:44

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

En tous cas, merci !!

Hors ligne

#9 Aujourd'hui 16:37:17

arno
Administrateur

Re : Calcul pont thermique menuiserie

pour moi il y a un "carreau" de plus en largeur sur 10000012.jpg

Hors ligne

#10 Aujourd'hui 16:57:21

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

alors effectivement il y a un decalage d'un carreau mais cela équivaut à l'épaisseur du précadre qui est retiré pour la modélisation sans pont thermique.

Hors ligne

#11 Aujourd'hui 17:06:24

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

autant pour moi... Je viens de trouver l'erreur. Le matériau utilisé pour la modélisation sans pont thermique n'était pas le bon. La couleur étant quasiment la même je n'avais pas vu que le matériau de la bibliothèque personnelle n'était pas sélectionné.
Désolé pour le dérangement !!!
J'obtiens un coefficient phi de 0.033 au lieu des 0.04 utilisé dans l'étude thermique du PC. Youpiiiiii

Hors ligne

#12 Aujourd'hui 17:18:28

Ragnou
Membre

Re : Calcul pont thermique menuiserie

Par contre, J'ai deux type de menuiseries :
Alu 52mm, Uw=1.6
PVC 60mm, Uw=1.3
Forcement je n'obtiens pas le même coefficient phi. Comment choisir celui à renseigner dans le logiciel ? Il faut calculer un prorata par rapport au nombre de menuiserie ?

Hors ligne

#13 Aujourd'hui 17:21:06

arno
Administrateur

Re : Calcul pont thermique menuiserie

faites le pro-rata par rapport aux linéaires respectifs (les menuiseries ayant sans doute des tailles différentes)

Hors ligne

Pied de page des forums