#1 08-02-2016 19:55:12

Jacques
Membre

Ponts thermiques murs angles entrants et sortants

Etape 6 : Que doit-on mettre dans la longueur pour ces zones ? la hauteur des murs en angles ou la longueur des murs entre les angles ?

Hors ligne

#2 08-02-2016 19:59:14

arno
Administrateur

Re : Ponts thermiques murs angles entrants et sortants

Bonjour,

C'est bien la hauteur des murs en angles.

Voir page 17 de ce document :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … n_2015.pdf

Bien à vous

Hors ligne