#1 06-04-2013 22:06:05

BERN
Membre

pb calcul débit occupation , inoccupation

Bonsoir,

Quand le nb de pièces depasse 7 , le calcul du débit doccuption et inoccupation ne se fait pas automatiquement.
est-ce normal ? Faut il le faire soit même ?

Merci .
Bernadette

Hors ligne

#2 07-04-2013 11:40:03

arno
Administrateur

Re : pb calcul débit occupation , inoccupation

Bonjour,

Oui, c'est normal.  Dans ces pas particuliers, il faut utiliser les valeurs des fabricants de VMC.

Par exemple le logiciel PowAir de Aldès.

Voici les valeurs à entrer manuellement  en occupation & inoccupation pour 11 pièces 3 sdb et 1 wc :  172.50 m3/h

Hors ligne

#3 07-04-2013 18:47:13

BERN
Membre

Re : pb calcul débit occupation , inoccupation

Bonsoir,
Merci beaucoup.
Désolé si a Cannes , les maitre d'ouvrage voient les choses en grand !

Bonne soirée.
Bernadette.

Hors ligne