Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 7 au 23 août 2026 inclus.
Merci de votre compréhension.
#1 08-12-2014 20:05:36
- zak
- Membre
Ponts thermiques ponctuels ITE
Bonjour ,
je souhaite savoir quel ratio de ponts thermiques ponctuels /m² de surface de parois qu' 'il faut prendre pour les pré-études thermiques Type ITE ‘’voile Béton + Isolant + lame d’air ventilé + Bardage‘’ et Type ITE ‘’ Voile Béton + Isolant +Enduit ‘’ avec une fixation mécanique
Merci de votre réponse
Hors ligne
#2 08-12-2014 22:40:29
- arno
- Administrateur
Re : Ponts thermiques ponctuels ITE
Bonjour,
Voici les valeurs par défaut extraites des règles RT 2012.
Bien à vous
Pièce jointe : Ponts thermiques integres Isolation Thermique par l'Exterieur
Hors ligne