Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 04-06-2023 11:19:48

question
Administrateur

plancher bas sur parking couvert non fermé

Bonjour,

J'ai un projet avec un plancher bas sur vide sanitaire et pour deux pièces à l'étage, un plancher au dessus de 2 places de parking non fermées.

Comment renseigner cela en RE2020 dans le logiciel Comme Un Thermicien ?

Merci d'avance

Hors ligne

#2 04-06-2023 11:26:27

arno
Administrateur

Re : plancher bas sur parking couvert non fermé

Bonjour

Le plancher au dessus du parking ne se renseigne pas dans l'onglet des planchers bas.

1/ Pour ce qui est des déperditions thermiques, vous allez pouvoir le renseigner à l'onglet métrés, rubrique "Autres parois déperditives des volumes chauffés", et utiliser le type "plancher sur extérieur".
Vous avez deux champs de saisie, la surface et le coefficient U de la paroi (à renseigner manuellement).

Si vous ne savez pas calculer ce U, vous pouvez saisir provisoirement les couches du plancher à l'onglet des planchers bas, noter le U obtenu et le reporter ensuite (puis remplacer ces couches par celles du vide sanitaire principal si sa composition diffère).

2/ Comme cette méthode de saisie ne propage pas l'impact environnemental des matériaux, il vous faut saisir les matériaux utilisés pour ces planchers sur parking à l'onglet n° 7 ACV, rubrique "Gros Oeuvre hors d'eau hors d'air", là où il est mentionné Indiquer ici tous les éléments qui n'ont pas déjà été saisi dans la composition des parois et métrés de la zone chauffée

A noter que vous allez probablement devoir faire une isolation renforcée de ce plancher pour ne pas impacter négativement le Bbio.

Bien à vous

Hors ligne

Pied de page des forums