#1 17-03-2021 22:58:56

question
Administrateur

Le poste de machine n'est pas spécifié. Remplir le champ Id_FouGen_Mod

Bonjour,

J'ai effectué un projet, lors du calcul du CEP j'ai eu un message d'erreur.

Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> RT2012.Extensions.InputDataException: Erreur dans le jeu de données d'entrée: Impossible de retourner la position de la valeur pivot : le poste de la machine n'est spécifié. Remplir le champ Id_FouGen_Mod.

Pourriez-vous me renseigner ?

Merci d'avance

Hors ligne

#2 17-03-2021 23:00:35

arno
Administrateur

Re : Le poste de machine n'est pas spécifié. Remplir le champ Id_FouGen_Mod

Bonjour,

Vous avez saisi deux générateurs de pompe à chaleur PAC double service.

Il s'avère que le logiciel n'est pas conçu pour cela (effectivement un message d'erreur est à mettre en place) et sachant que la surface de votre logement est de 133 m², vous n'allez certainement installer qu'une seule pompe à chaleur.

Dans ce cas, il ne faut  indiquer dans le logiciel qu'un système de chauffage, qui dessert les 133.23 m² et indiquer que l'eau chaude sanitaire est "desservie par le système de chauffage n°1"

Par ailleurs, faites attention à la puissance du circulateur, la valeur par défaut (70W) est très pessimiste.

Bien à vous.

Hors ligne