#1 13-11-2020 19:30:11

Geoffrey
Membre

[résolu] Calcul Bbio toujours > au Bbio max

Bonjour,
Malgré mes différentes optimisations sur mon projet je n'ai pas réussi à descendre en dessous d'un Bbio à 100.9 au lieu des 54.7 demandés soit +84,5 %.

Je me retrouve dans une impasse et ne vois pas ou se trouve le problème. Un administrateur pourrait-il me venir en aide ?
Nom du projet : Maison Mr et Mme Bouschon
Merci par avance

Hors ligne

#2 14-11-2020 11:05:27

arno
Administrateur

Re : [résolu] Calcul Bbio toujours > au Bbio max

Bonjour,

Effectivement,  au vu des saisies de votre projet,cette valeur semble très élevée. Nous allons investiguer et revenir vers vous.

Bien à vous.

Hors ligne

#3 14-11-2020 11:51:34

arno
Administrateur

Re : [résolu] Calcul Bbio toujours > au Bbio max

Rebonjour,

Rien de mieux que de vouloir refaire la saisie de 0 pour trouver l'origine champ après champ.

Dans l'onglet #1, vous avez saisi une hauteur intérieure totale de 250m au lieu de 2,50m

Vous allez voir que votre Bbio va s'en sentir soulagé !

Un contrôle de saisie et un avertissement ont été rajoutés au logiciel.

Hors ligne

#4 16-11-2020 13:59:47

Geoffrey
Membre

Re : [résolu] Calcul Bbio toujours > au Bbio max

En effet, faute de frappe toute bête. Merci beaucoup pour votre retour rapide.