Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour cause de congés, il n’y aura aucun support sur le logiciel Comme Un Thermicien du 15 au 29 août 2025 inclus. Merci de votre compréhension.
Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 13-09-2013 07:24:09

BERN
Membre

Extension -parois accolée à la partie existante

Bonjour,
J ai le cas d une extension,
comment doit on déclarer la parois accolée à la partie existante ?
Faut il la déclarer car elle contre une zone chauffée ?
Les parois extérieurs sont isolés et le mur attenant a la maison sera juste un mur en agglo + ba13

Merci pour ces précisions .
Bernadette.

Hors ligne

#2 13-09-2013 16:03:52

BERN
Membre

Re : Extension -parois accolée à la partie existante

Pour l instant je ne les ai pas déclaré car pour moi il n y a pas de déperdition pour la RT car local chauffe contre local chauffe .
Je veux bien une précision , confirmation ou ...
Merci beaucoup.
Bernadette.

Hors ligne

#3 14-09-2013 14:51:10

arno
Administrateur

Re : Extension -parois accolée à la partie existante

Bonjour,

Absolument, pas de surface déperditive entre les 2 locaux chauffés. 

Il faut juste penser au pont thermique entre le mur séparant les 2 espaces et le mur extérieur (selon la solution technique mise en oeuvre).

Bien à vous
Arnaud