Bonjour
je me retrouve avec un DH inconfort bien supérieur au DH Max et je comprend pas pourquoi, et surtout comment y remédier ??
pouvez vous me donner une marche à suivre ?
En vous remerciant
Projet "Maison Darius"
Ludo M
Hors ligne
#2 30-08-2024 15:48:31
- arno
- Administrateur
Re : DH inconfort>DH max
Bonjour,
Votre Bbio est correct et vous.
Voici des axes d'amélioration :
- 30cm d'isolation en plancher haut est trop juste eu égard aux critères actuels (allez voir également les optimisations proposées à l'issur du calcul Bbio)
- votre inertie est "moyenne" et vous êtes visiblement en ossature bois. Envisagez de mettre en place un refend lourd (terre crue ou mur banché) au centre de la maison.
- mais surtout votre surface vitrée est visiblement considérée comme trop grande par le cœur de calcul malgré le fait que vous avez déjà partout des volets à commande crépusculaire.
=> Le minimum réglementaire est de 16,6% mais il vaut mieux ne pas dépasser 25%