Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 28-05-2014 12:48:48

question
Administrateur

Coefficient U nul pour la paroi de type "pbas"

Bonjour,

J'utilise commeunthermicien pour un très petit projet.
Au moment de demander l'évaluation bBio,
j'obtiens l'erreur :

Erreur : Coefficient U nul pour la paroi de type "pbas" et de surface 69.83 m²

Mais pour la propriété plancher bas je ne vois pas où trouver ce coefficient U.

Je viens de sauvegarder le projet sous le nom de Poulfoen.
Il s'agit d'une maison bois plain pied rudimentaire.

Merci de voir ce qui ne va pas avec ce plancher bas.

Pourriez vous me renseigner?
Merci

Hors ligne

#2 28-05-2014 14:25:28

arno
Administrateur

Re : Coefficient U nul pour la paroi de type "pbas"

Bonjour,

Il vous faut vérifier dans les saisies qu'aucun champ n'est de couleur rouge.
En l'occurrence, le champ le plus bas de l'onglet plancher bas n'est pas renseigné.
cf PJ

Il s'agit du 3ème onglet et du champ Choisir la méthode de calcul de Ue
Et vous n'avez pas choisir de "matériau porteur" dans votre composition de mur extérieur.

Il vous faut choisir le type d'ossature bois en ajoutant un item supplémentaire de la catégorie "matériau porteur"
?
Je vous recommande très fortement de ?visionner les vidéos d'utilisation :
http://www.commeunthermicien.fr/Videos- … icien.html

Bien à vous


vérification saisies plancher bas

Hors ligne

#3 28-05-2014 14:43:20

question
Administrateur

Re : Coefficient U nul pour la paroi de type "pbas"

oui. Vu la valeur manquante!
Excusez moi.

J'ai encore un petit pb.
Il s'agit d'un pb non expliqué dans les vidéos.

La saisie des surface desservies par les systèmes de chauffage est ignorée (c'est la surface des pièces de nuit et SdB qui sont utilisées dans le cas d'un poêle)

Hors ligne

#4 28-05-2014 15:09:37

arno
Administrateur

Re : Coefficient U nul pour la paroi de type "pbas"

En orange c'est un juste un avertissement.

Lisez le pdf en lien sur les aides contextuelles des champs de saisie du poêle pour comprendre pourquoi ces saisies des surfaces.

Bien à vous

Cette saisie permet de prendre en compte la fiche d'application relative aux appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles ou accolées :
http://www.commeunthermicien.fr/scripts … _en_MI.pdf

Hors ligne

Pied de page des forums