Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour toute question relative à un de vos projets, n’oubliez pas d'indiquer le nom du projet sauvegardé. Investigation impossible sinon ! Merci.

#1 Utilisation de Comme Un Thermicien » Des doute sur mon étude de construction maison thermique!!! » 13-01-2025 23:02:59

sadeaa2
Réponses : 1

Bonjour,
Nous faisons construire une maison qui sera labellisée BBC par un constructeur. Celui-ci a fait faire une étude de faisabilité. Et voilà le résultat : cep 64.8 kWh/m²/an pour 65 exigé pour le label ! Vraiment le strict minimum ! Quand je pose la question au BET sur pourquoi se contenter de ça, il me renvoie vers le constructeur, qui lui me dit que ce n'est pas lui qui fait l'étude. À votre avis, que dois-je faire ? Est-ce que les certificateurs tels que Promotelec refont les calculs de cep pour chaque label ? Y a-t-il des études de complaisance entre les constructeurs et certains BET ? Merci.
https://www.socoren.com/

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB