Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 22-12-2020 11:40:23

ricco
Membre

[résolu] Saisie surfaces pour un poele à pellets avec complément élec

Bonjour,

J'ai des doutes sur les valeurs que j'ai saisies à l'onglet CEP.
La surface habitable de mon projet est de 134 m².
D'après la fiche d'application je suis dans le cas de la page 11.

Une zone de 75 m² avec le poele seul. C'est la valeur que j'ai saisi dans Surface desservie.
Une chambre au rez de chaussée de 12 m² avec le poele et le chauffage électrique en complément. J'ai saisi cette valeur dans Surface des pièces de nuit.
Pour la surface des deux salles de bains, j'ai saisi 12 m².
Dans le deuxième système de chauffage, j'ai sais la surface des trois chambres de l'étage de 36 m² qui seront chauffées par le chauffage électrique seul.

Est-ce correct ou dois-je ajouter un troisième système de chauffage (électrique) pour les chambres de l'étage ?

Cordialement
Eric C

Hors ligne

#2 23-12-2020 15:19:49

arno
Administrateur

Re : [résolu] Saisie surfaces pour un poele à pellets avec complément élec

Bonjour,

Le logiciel Comme Un Thermicien prend en compte la méthode décrite dans la fiche d'application.  De ce fait, il vous suffit de remplir la surface des pièces d'eau et la surface totale des chambres au niveau de la description du poêle.

C'est pourquoi, dès qu'un poêle est saisi, les champs "surface desservie" (en l'occurrence 75m² et 35m²) ne sont plus utilisés.
Il faudrait d'ailleurs que le logiciel les désactive dans le cas d'un poêle. 

Et il n'est pas utile de décrire plusieurs systèmes de chauffage électrique.

Bien à vous.

Hors ligne

Pied de page des forums