#1 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Saisie VMC hygro B > RT2012 » 18-12-2019 18:10:28

Bonjour,

J'avais pris les infos dans l'avis technique datant de 2015 qui est désormais obsolète.

Ensuite j'ai lu la valeur dans le tableau détaillé page 55, page 38 de l'avis technique à jour.
> Ceci afin d'avoir le cas souhaité (j'ai oublié de préciser une bouche d'extraction dans la buanderie), absent des tableaux de synthèse
> Et d'avoir les consommations électriques
La valeur adéquate devient
- Qvarep spec = 65,9 m3/h (avec la buanderie en plus)
- conso élec = 9,2 W

Par contre ce tableau n'indique pas les valeurs de Smea, elles indiquées p.15.

Merci pour votre réponse rapide !
Et merci pour les étudiants du département GTE, IUT d'Allier smile

#2 Utilisation de Comme Un Thermicien » Saisie VMC hygro B > RT2012 » 18-12-2019 12:44:35

PierreH
Réponses : 4

Bonjour,

Je souhaite saisir les débits pour une VMC SF hygro B à partir de l'avis technique.
Exemple : maison F4 avec WC et un SdB, VMC hygro B, Atlantic hygrocosy BC
Je dispose d'un tableau avec :
- Qv min = 32
- Qv max réduit = 106
- Qv max = 184
- Qvarep spec = 49,9

> A quoi correspondent concrètement ces débits ?
>Quelles valeurs retenir à l'étape 8, pour le débit extrait de base et le débit en pointe ?


Pour la saisie des entrées d'air, faut-il saisir la valeur modules ou bien un débit représentatif ?
L'avis technique me propose 4 modules de 6/45 m3/h
> Dois-je saisir 180 m3/h même si ce débit n'est atteint qu'une heure par jour ?

Merci par avance de votre réponse