#1 Utilisation de Comme Un Thermicien » Calcul du Bbiomax pour des maisons accolées » 25-02-2017 13:37:21

FabV
Réponses : 1

Bonjour,

Le fait de pouvoir utiliser CuT dans le cas de maisons accolées a déjà été abordé plusieurs fois, mais j'ai personnellement un souci sur le calcul du Bbiomax.
Dans le cas de figure d'un bâtiment d'habitation constitué de maisons accolées (pouvant être traité comme un maison individuelle par la réglementation), le Bbiomax (via le Mbsurf) devrait être modulé par le nombre de logement.
Or, sauf erreur de ma part, CuT ne tient pas compte de ce nombre de logement d'où un Bbiomax erroné dans ce cas spécifique.

Comment gérer ce cas et obtenir une attestation avec le bon Bbiomax ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.

Fab