Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 04-11-2015 18:57:53

question
Administrateur

Erreur : le ballon n'a jamais atteint sa température de consigne

Bonjour,

Je me permets de reprendre contact avec vous au sujet du calcul du CEP pour mon projet "MOISSINAC". Voici le message reçu:

"Le coeur de calcul RT2012 fourni par le CSTB pour le compte du ministère a renvoyé une erreur.

Sur les 168 dernières heures, le ballon n'a jamais atteint sa température de consigne"


Je pense avoir bien vérifié ma saisie.

Que faire?

Hors ligne

#2 04-11-2015 18:59:10

arno
Administrateur

Re : Erreur : le ballon n'a jamais atteint sa température de consigne

Bonjour,

C'est que le chauffe-eau thermodynamique sur Air Extrait  n'est pas associé à une VMC à débit suffisant pour chauffer l'eau jusqu'à température nécessaire.

Plus généralement, cette erreur peut survenir également si le ballon n'est pas assez puissant ou de volume d'eau trop petit par rapport à l'usage des scénarios réglementaires selon la surface habitable.

Dans votre cas, le choix du modèle + puissant ATLANTIC Aéraulix 3 150m3/h  résoud le problème.

Bien à vous

Hors ligne