Votre plan (reçu par mail) montre que la cuisine n'a quasiment que des parois extérieures et que la compacité en est fortement affectée et qu'il vous faut avoir un système constructif très performant pour compenser (plus de surfaces et plus de coût au m² des parois).
Et pourtant, vous entrez une valeur de coefficient B manuelle très faible. Est-elle issue d'un calcul justifiable ?
Sinon, en marge des optimisations proposées automatiquement à l'issue du calcul Bbio, vous avez un onglet "bilan des déperditions" qui montre l’importance des déperditions que l'on peut relativiser au égard à leurs surfaces : comme les coffres de volets roulants et le pont thermique de liaison murs - plancher bas qui peuvent tous deux être améliorés.
Mais la meilleure optimisation serait de revoir le plan pour ne pas avoir cette cuisine n'ayant que des parois extérieures.
Bien à vous
]]>Je suis en train d'établir l'attesation du Bbio pour le dépot du PC.
Mon projet est constitué de 2 volumes, le premier s'agit d'une masion sur 2 niveaux avec une emprise au sol de 76m² et le deuxième un bâtiment annexe avec l'emprise de 45m² joint à la maison composé d'un garage et une pièce chauffée ( la cuisine).
La totalité des murs est très bien isolée par un ITE de 140mm, y compris les murs extérieur du garage, et les murs de séparation du garage et les volumes chauffés.
Le plancher bas est en pourtrelle et houdis PSE complété par un isolant PU sous chape.
La toiture rampante sont isolé par un isolant en fibre de bois de 400mm et les toitures terrasses plates sont étanchées et isolsées par panneaux PU de 160mm.
Les menuiseries extérieures sont en PVC à un Uw<1.2 avec VR motorisé.
La VMC et en double flux,
Le chauffage est en PAC.
Il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit.
En réusmé, la maison est très performante, cependant, le calcul rapide du Bbio ne passe pas, en indiquant le message suivant " Compacité : cette maison a 155% de surfaces déperditives en plus qu'une maison idéalement compacte de même surface habitable et de hauteur/plafond=2,50m "
Je ne pense pas que votre logiciel n'est pas capable de traiter une maison non régulière, alors que cela doit etre mes données saisies soisnt faussées. Pouvez-vous s'il vous plait regarder où est le problème ? car même si à ce stade je pourrais manipuler les données pour pouvoir gênerer l'attestation, plus tard au stage de fin de chantier, je serai obligé de déclarer les vraies données, et si ça passe toujours pas, c'est beaucoup plus embêtant que maintenant.
D'ailleurs dans les proposiitons d'optimisation c'est indiqué "Optimisation de la ventilation sur la base d'une VMC Simple Flux Hygro B" , c'est à dire que le système du VMC ( et le chauffage etc.) participe au calcul du Bbio également ?
Je vous remercie par avance.
]]>Il n'y a pas de vidéo et il est vrai que les sorties retournées par le cœur de calcul du ministère semblent fantaisistes sur cet appareil (votre Cep est moins bon avec que sans).
Après en avoir discuté avec notre éditeur logiciel partenaire, il m'a dit qu'effectivement, ses clients BE thermiques n'utilisaient pas cette fonction.
Comme votre Cep est très bon sans déclarer ce récupérateur, je vous propose de ne rien indiquer.
Sinon, d'un point de vue de la maintenance, je reste circonspect sur ce dispositif car même si cela semble une excellente idée énergétiquement parlant, un tel échangeur sur des sorties de vidange ne risque t-il pas de se boucher rapidement avec les cheveux, etc. quelle sera la maintenance à prévoir ?
De plus, si on analyse les deux cas de figure courants :
1/ branchement sur la douche : la sortie du récupérateur se branche sur l'entrée de l'eau froide du mitigeur. Mais les gouttelettes du pommeau de douche ont déjà perdu une bonne partie de leur chaleur le temps d'arriver au sol. Sans compter l'inertie du bac et des tuyaux.
2/ branchement sur un bain. Comme la vidange est décalée par rapport au remplissage, il n'y aura pas de soutirage d'eau chaude au moment de la vidange, donc énergie perdue à moins de rajouter un serpentin spécifique dans le ballon, lui même situé tout proche de la baignoire et à condition que l'eau du ballon au niveau du serpentin ne soit pas plus chaude que l'eau du bain...
Bref, le mieux reste de prendre des douches rapides avec un pommeau économique et pas des bains. Pour les enfants il existe des pommeaux pédagogiques qui changent de couleur quand le temps nécessaire à la toilette est écoulé.
Bien à vous.
]]>Ces saisies se font à l'étape 7, voir cette page listant les vidéos
en particulier : vidéo n° 10. Effectuer les saisies de l’onglet ACV
Bien à vous
]]>Vous avez cette option au dernier onglet : "édition d'un rapport au format Word"
Le format Word vous permet plus facilement d'adapter le document en indiquant vos coordonnées et votre logo par exemple et MS Word ou Open Office vous permet de l'exporter en PDF.
Bien à vous,
]]>Votre question rejoint celle-ci issue de la FAQ RE2020
FAQ RE2020 37 – Les appareils indépendants de chauffage à bois non-équipés d’un dispositif de régulation automatique en fonction de la température intérieure peuvent-ils être installés dans des bâtiments soumis à l’application de la RE 2020 ?
Réponse : Les conditions dans lesquelles les appareils indépendants de chauffage à bois équipés ou non d’un dispositif d’arrêt et de régulation automatique en fonction de la température intérieure sont décrites dans le chapitre 8.2.4 de la méthode Th-BCE 2020 (annexe III de l’arrêté du 04 août 2021).
Autrement dit, il n'est plus obligatoire d'avoir un poêle régulé mais, dans les scénarios réglementaires, un poêle non régulé sera supposé être beaucoup moins utilisé.
Il vous suffit de comparer dans les 2 tableaux du document d'application repris dans le § 8.2.4 les valeurs de Ratio temporel de part des besoins couverte Rat t
et donc l'absence de régulation pénalisera le Cep et le Cepnr. Vous pouvez faire le test avec le projet de démo du logiciel.
Attention, un poêle régulé ne veut pas forcément dire à granulés.
Une liste de poêles bûches avec thermostat est donnée sur un site de BE thermique dans la Haute-Loire : poeleaboisregule.com
Bien à vous
]]>Merci beaucoup, j'ai (enfin) pu avoir ce fameux papier.
Vraiment merci pour votre réactivité.
Cordialement,
Cécile
"Erreur métré : Vous n'avez pas saisi de surface de mur séparant le volume chauffé des locaux non chauffés alors que des équipements de chauffage ou ECS sont indiqués hors volume chauffé."
Je vois que votre projet ne remonte plus cette erreur. Vous aviez dû oublier de cocher la case "Chauffe-eau en vol. chauffé"
les seules bottes de paille atteignent un R de 7,12 contre un R total de 6,449
Le R total tient compte du delta U de l'ossature.
Donc on a R total = 1 / (U + Delta U) avec U = 1 / somme des R des couches
De même, je ne peux saisir de lame d'air ventilée
Il vous est possible dans la ligne vide qui apparaît en bas de la liste des composants du mur de faire une saisie libre en indiquant un R
impossible d'afficher le contenu de la fenêtre dédiée à la création d'ombrage de menuiseries sous Firefox.
Très bizarre car nos tests se font sous Firefox, on va retester avec différentes versions.
Néophyte dans l'utilisation de "Comme un thermicien"
N'hésitez pas à visionner les vidéos accessibles dans le menu Aide en ligne.
Bien à vous
]]>Je vous invite à regarder les vidéos accessibles à la rubrique Aide en ligne.
A la page suivante, vidéo n° 9. (Ponts Thermiques : saisie de l’onglet n° 4) vous avez un exemple à partir d'1min50.
Bien à vous
]]>Cette FDES est bien accessible à partir de l'onglet n°7 rubrique Gros Oeuvre hors d'eau hors d'air.
Bien à vous
]]>Vous trouverez l'ensemble des textes applicables dans cette discussion
Application de la RE2020 pour les extensions et petites maisons
NB : La surface de référence pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation correspond à sa surface habitable.
La surface habitable est définie comme suit aux 2ème et 3ème alinéas de l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre »
Bien à vous
]]>Je vous ai restaurée une version à partir d'une sauvegarde faite en octobre.
Bien à vous
]]>Les VMC double flux thermodynamique puisent les calories dans l'air extrait de la ventilation pour assurer le chauffage, l'eau chaude sanitaire et parfois le refroidissement.
Ces appareils font l'objet d'un titre V et cette marque en a obtenu un comme indiqué dans son site.
Cependant, comme indiqué en page d'accueil, les caractéristiques actuelles de Comme Un Thermicien n'intègrent pas de titres V.
Cela dit, cette société a décrit une méthode pour effectuer les saisies dans les logiciels Perrenoud et Pléiades / Izuba, mais cela n'est actuellement pas transposable dans Comme Un Thermicien qui ne gère pas les pompes à chaleur sur air extrait.
Nous ajoutons à la liste des améliorations de CUT la possibilité de gérer les PAC sur air extrait.
Bien à vous.
]]>Le message d'erreur du coeur de calcul du ministère est bien affiché à l'issue du calcul ... en anglais :
'PC06722465R0018' is not accepted by the pattern 'PC[A-B0-9][A-B0-9][A-B0-9][0-9][0-9][0-9][0-2][0-9][A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9]'
Cela concerne encore le n° de permis de construire et en analysant le "patron" de saisie la comparaison donne ceci :
PC PC => OK
[A-B0-9][A-B0-9][A-B0-9] 067 => code département 3 chiffres/lettres : OK
[0-9][0-9][0-9] 224 => code commune 3 chiffres : OK
[0-2][0-9] 65 => année 1 chiffre de 0 à 2 + 1 chiffre
incorrect le 1er chiffre est un 6 et donc pas entre 0 rt 2
[A-Z0-9] R => code de subdivision 1 chiffre ou lettre :
[A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9][A-Z0-9] 0018 => n° de dossier 4 chiffres ou lettres : OK
C'est donc les chiffres 65 de PC06722465R0018 qui posent problème cela devrait être 22 pour 2022
Sinon, votre IC Construction : 2651,50 reste bien supérieur à IC Construction. max : 1282,81 et cela reste un prérequis.
Bien à vous
]]>le cadre urbanistique des travaux sur existant
régularisation des constructions réalisées avec ou sans autorisations d'urbanisme
Il vous faut vider le cache de votre navigateur.
Si vous utilisez Windows ou Linux, il vous suffit, une fois sur la page Comme Un Thermicien, d'appuyer simultanément sur les touches Ctrl et F5.
La version RE2020 a maintenant de nouvelles icônes vectorielles pour mieux la distinguer de la version RT2012.
Bien à vous
]]>Parlez-vous du neuf ou de la rénovation ?
]]>L'inversion est corrigée pour votre projet.
Un contrôle dès la saisie a été mis en place pour éviter de futures erreurs de code postal.
Bien à vous
]]>Merci et bonne journée à vous,
]]>Oui, c'est plus "intéressant" mais comme cela est nettement plus fastidieux à saisir, il ne faut utiliser les éléments détaillés que si votre indice carbone construction (ICC) dépasse le ICC max en utilisant les lots prédéfinis.
Bien à vous
]]>Reste que si la chaudière peut assurer toutes les fonctions, je peux aussi reporter la pose du poële après diagnostic de fin de chantier, si ça peut faciliter.
Merci encore pour votre attention.
]]>